饮用水经过软化后,检测报告中,耗氧量;铝;三氯甲烷超限,求解!
QA

工厂饮用水是由市政自来水公司供应,入厂后经过软化器软化后再使用,软化前后每季度进行检测,在第四季度报告中有三项指标超限,此情况在2014年的第三季度也出现过,设备运行正常及工艺流程未做变更,请专家给予指导!

耗氧量:市政水 1.14mg/l   软化后 9.24mg/l   卫生要求:《3.0 mg/l

铝:市政水 0.024mg/l   软化后 0.222mg/l   卫生要求:《0.2 mg/l

三氯甲烷: 市政水 71.0 μg/l   软化后 422 μg/l   卫生要求:《60  μg/l

多谢!!!

2016-01-11 13:31 仰看流云     
1个回答

工艺用水到软化之间应该经过了机械过滤、活性炭过滤,这些环节是怎么处理的?是不是引入了污染

2016-01-11 18:13 Jrj000     
仰看流云 2016-01-12 13:49

市政水进入膨胀水箱(1m3)通过循环泵进入并联的软化器,软化后供应各点。软化器的产水量为300M3,由NaCl溶液进行置换,我怀疑是盐溶液产生的污染,但是,前几次检测的水质全部符合要求,所以,分析不出来,三氯甲烷从何处引入,市政水的检测指标也超出标准。

奔跑的蜗牛 2016-01-13 08:47

你上面提供的数据是同步的?即市政水指标和软化水指标是同时取样检测的吗? 感觉更像是市政水本身就过度污染,你们当地是否在前几天出现过大雨,或者上游 工厂是否存在违规排放?

仰看流云 2016-01-13 11:02

市政水和软化水2个点是同时取样送区卫生防疫站检测,北京地区在当时未有降雨等异常情况。

奔跑的蜗牛 2016-01-13 15:25

你们多久做一次类似检测?上一次的检测数据为何? 距离上一次检测期间软化器有哪些改变因素或者外来因素? 比如:你说的“NaCl溶液进行置换”、树脂的更换等?

仰看流云 2016-01-13 22:19

从水质分析上能看主要原因是微生物在处理器这个位置超标造成的,由于市政水中的微生物或有机物较少所以产生的三氯甲烷也较少。但是水处理装置处的微生物或有机物较多后就会使产生的三氯甲烷也较多,特别在软化水置换时,会产生盐酸,盐酸和漂白粉会发生反应产生氯气,更加重这个情况,和检测报告也是吻合的。所以计划对软化水器更换树脂或反冲洗以处理积存的有机物,请指正,谢谢!