进入B级的物品均是经过装载验证或是通过灭菌柜,或是通过气闸间进入的
生产管理

进入B级的物品均是经过装载验证或是通过灭菌柜,或是通过气闸间进入的。

如果特殊情况需要进入某个物品,但是原有装载中没有,时间又比较紧迫,是否可以紧急评估,采取一定的控制措施,评估经过质量管理人员批准是否可以?

欧盟附录一 4.12

2023-12-05 13:24 匿名     
2个回答

虽然不建议这样做,但实际中很有可能遇到 这种情况。我觉得并不是完全不能这么做,特别紧急的情况下,可以考虑。

1. 这种做法一定要有文件支持,至少是这种情况的审批流程要建立,不是普通的质量管理人员批准,我认为这种高风险操作,生产负责人和质量负责人都要批准。

2. 相关的产品暂不能放行,要马上补充灭菌柜或气闸的装载验证,验证装载要和紧急传递时的装载保持一致,验证通过,相关的产品才能放行。

2023-12-06 10:39 任刁刁     

不建议这样操作。

附录一除了你提到的这条外,提到更多的事污染控制测量(CCS)。这样操作首先不满足法规对于进入B级物品的要求,且从CCS角度考虑的话也违背了污染控制策略,可能对洁净区或产品造成污染。除此之外,不能采用风险评估的方式违背法规要求。法规是第一位且必须遵守的。

这样操作在后续的审计中会有较大的风险,且容易给审计官造成法规可以通过评估降低的感觉,严重怀疑公司执行GMP的底线。

2023-12-05 19:50 亦心     
Burdock 2023-12-06 15:23

允许清单外的物品进入A/B区域是生产过程中可能存在的,按照EU GMP ANNEX1 4.12章节 以及GMP指南-无菌制剂 5.8章节 均有表述:

EU GMP ANNEX1 4.12:

ii. Material airlocks: used for materials and equipment transfer
ii.物料气锁:用于物料和设备转移。
Only materials and equipment that have been included on an approved list and assessed duringvalidation ofthe transferprocess should be transferred into the grade A or grade B areas via anairlock or pass-through hatches. Equipment and materials (intended for use in the grade A area)should be protected when transiting through the grade B area. Any unapproved items thatrequire transfer should be pre-approved as an exception. Appropriate risk assessment andmitigation measures should be applied and recorded as per the manufacturer's CCS and shouldinclude a specific disinfection and monitoring programme approved by quality assurance.

应仅允许包含在已批准清单中、在转移验证中评估的物料和设备通过气锁或传递窗转移到A级或B级区。当通过B级区转移时,设备和物料(预计用于A级区)应受到保护。任何需要转移的未获批物品应作为例外预先批准。应按照生产商的CCS,应用和记录适当的风险评估和缓解措施,包括经质量保证批准的特定的消毒和监测程序


GMP指南-无菌制剂 5.8章节

对于需转移至 B 级或 A 级洁净区的物料,应建立经批准的物料转移清单,物料转移过程应经过验证,仅允许清单内的物品通过气闸或传递仓进行转移。如有清单外的物品需要被转移,则需进行额外的评估和批准。


经过评估和风险降低措施,并经QA部门批准后(以上均应是事前)是可以传入B级区的。