HVAC加湿介质如何选择
厂房、设施、设备无菌制剂分册厂房设施与设备分册

A/B级洁净区的空调系统,加湿介质使用纯蒸汽吗?是否可以使用工业蒸汽?为什么?

2023-07-07 09:40 天睦     
3个回答

结论:为了省事,建议使用纯蒸汽。如果为了省钱,建议要进行评估,取决于工业蒸汽的质量,相关添加物质进入车间后是否会影响到产品质量。

可参见ISPE指南第三卷《无菌生产设施》2011年 第二版所述;

但是该指南2018年出的第三版并未有该说法

2023-07-10 21:02 知世郎     

A/B级洁净区的空调系统中,加湿介质一般不使用工业蒸汽,而是使用纯蒸汽。这是因为纯蒸汽具有较高的纯度和较低的微生物污染风险,能够更好地满足洁净区的要求。
工业蒸汽通常包含各种杂质和微生物,如颗粒物、矿物质、有机物等。这些杂质和微生物可能会对洁净区的空气质量产生不利影响,增加空气中微粒和微生物的含量,从而增加洁净区内产品受到污染的风险。
相比之下,纯蒸汽是经过特殊处理和过滤的高纯度水蒸汽。它经过去离子、去矿化等处理步骤,可以有效地去除水中的杂质和微生物。因此,使用纯蒸汽作为加湿介质可以保证空气中微粒和微生物的低水平,并且不会对洁净区内产品造成污染。
需要注意的是,在选择加湿介质时还应考虑其对环境和人员健康的影响。纯蒸汽在使用过程中不会产生有害气体或化学物质,对环境和人员健康相对较安全。因此,纯蒸汽是A/B级洁净区空调系统中常用的加湿介质。
知识拓展:
关于洁净区的空调系统,还有其他一些重要的要求和注意事项。例如,空气过滤器的选择和维护、空气流动模式的设计、温湿度控制等都需要符合相应的规范和标准。此外,还需要定期进行空气质量监测和验证,以确保洁净区内的空气质量符合要求。

2023-07-11 09:28 xunger     

对于蒸汽的选择,首先考虑蒸汽中可能携带物质的考虑,如果锅炉水中添加成分明确、不会随着蒸汽散播到洁净区,尤其是关风区,是可以考虑使用工业蒸汽的。但往往因为市政或自产工业蒸汽可控性不高、甚至成分不清楚,所以,选择纯蒸汽更稳妥。

2023-07-10 13:31 Min930