关于D级洁净区安全门密封的问题?
QA厂房、设施、设备

D级洁净区安全门下部漏风,车间安排人员用胶进行密封。安全部门检查后不让密封。怎么处理?

2023-05-23 13:47 阳光蒲照     
吹口琴的猫 2023-05-23 15:15

这个问题我i遇到过,我的方法是密封,单独密封后用道割开一个缝,因为胶本身的性质,是可以密封上,但是又能推开安全门,但是需要定期检查。

6个回答

1,一般的设计的安全门都是在靠近车间走廊面,以落地钢化玻璃作为一个安全出口。
2,一般无毒无高活性物质的D级区只要能保证压差,并且压差稳定(设计气闸缓冲)。证明漏风处是一直正压(不会倒灌),漏风是没有问题的,但是需要考虑蚊虫的防护

2023-05-30 10:29 龙涵     

回答:

一、能否设计为安全玻璃门;二、可以在洁净区一边的门的底部安装橡胶气垫或者密封条之类的。

2023-05-23 17:18 圣人有点冷     

细节说得不是太多,作为从事实验室安全工作多年的QA,还是有些基本的EHS知识。我先放一张图:

需要我们有更多的思考,避免非A即B的固定思维模式和较短的逻辑链条。

对于生产部门和安全管理部门,都不可以只是站在自己的角度和利益等考虑这个问题。

比如说,生产部门是为了满足车间的GMP要求,而安全部门是为了满足安全问题。其实他们之间并不是矛盾体,也就是说不是非A即B的选择和对立。

因为从EHS角度,需要考虑比如受限空间的安全问题,尤其是在相对避免的车间里面,如果还使用到一些危险的物料,或者一些易燃易爆的物料,那么一旦达到了某个浓度极限,非常容易闪爆。

从我了解到的血淋淋的安全事故按理当中,尤其是医药化工行业里面,爆炸造成事故,重大事故,特大事故的案例不要太多。类似的比如响水爆炸,天津港爆炸等,发生我企业周边的一些爆炸,都是在受限空间的管理问题脱离不开的。

那么其解决办法其实有很多的,由于不知道具体的,这里无法给予非常具体的建议。

但是我可以肯定的是,必然是有能够满足车间的GMP要求的同时也能满足,至少基本满足EHS要求。毕竟对于有些地方,比如江苏,EHS的监管某些方面严于制药的监管。一旦有事故,尤其是死亡事故,那么对于老板来说,是不能承受的。

2023-05-23 21:18 牧魂     

安全门是肯定不给打胶粘住的。但若是要避免避免虫蚁进入或者减少风量损失,可以从门的外侧在底部装硬的挡风板,当然挡风板要尽量贴合,而且材质要能经受消毒剂。或者是装防虫刷,防虫效果可能更好,但是不易清洁。

2023-05-24 08:16 寒星苍梧     

安全部门肯定基于安全角度出发去考虑的,就怕车间里面发生意外情况要走安全门的时候有打不开的情况。我觉得可以在安全门的外面贴上铝箔的密封胶带作为了临时性的处理。

2023-05-24 08:35 Stark     

回答:

验收与设计规范中都要求:固定式安全玻璃门应采用防火玻璃并配备安全锤。玻璃面上应标明锤击位置,安全锤应牢靠放置,并方便取用。平开式疏散安全门和推拉式安全门应采取可靠密封措施,应满足洁净区气密性要求。

以上的情况直接建议更换门比较好

2023-05-24 09:28 漆白雪黑