C级背景下的局部A级需要连续不断的监测悬浮粒子吗?
QA
2015-07-14 16:14 梁芳芳     
3个回答

看你的产品类型,如果是终端灭菌产品的灌装生产,是需要的,其他的不需要

2015-07-17 12:34 Anson     

看你是A级送风,还是真正的A级了,如果是在A级下生产产品最终灭菌也需要连续监测。

2015-07-17 08:53 TSC     

关键是要评估一下粒子对与产品安全性的影响。如果影响比较大,建议进行连续检测悬浮粒子。

2015-07-15 11:38 老大