空调系统验证,风量和换气次数里的人员限额计算公式有法规规定吗
厂房、设施、设备
人员限额的计算:D级洁净区,每人最低需要的体积,C级洁净区,每个人最低需要的体积。
2022-08-15 16:50 用户8t1w     
2个回答

换气次数的计算,必须考虑到满足述“空间产生的热湿量、空间产生的微粒数、维持环境级别所磊的门净时问”三个准则中的最不利情况。


2022-08-16 09:31 阳光蒲照     

进出洁净区(室)内的人员数量可以这样计算管理:按照《医药工业洁净厂房设计规范》的要求:

  1. 保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40M3。
  2. 根据不同的空气洁净度和工作人员数量,医药工业洁净厂房内人员净化用室面积,一般可按洁净区设计人数平均每人4~6M2计算。
  3. 人数=生产区域人数+QA+取样人数+生产或质量部门监管人数+药监局检查人都要考虑

 4.4平米-6平米标准,和40立方米新鲜空气,取人数最小值。

确定的方法因该是:根据你的工艺设备要去确定人数,再根据人数确定换气次数,而不是HVAC早早把换气次数定下来,再去计算我最多进几个人。

2022-08-16 10:06 吹口琴的猫