空调系统再验证时,车间是否应该停产
设备确认与验证
D级洁净区
2019-10-21 15:58 tyc     
4个回答

空调系统再验证时的系统性能确认即洁净级别的确认是静态测试,所以必须是停产状态的

2020-06-10 08:35 留在家里     

高效检漏时,存在环境污染,还是停产好

2019-12-19 22:10 houpp     
Hubert 2019-12-22 08:20

高效检漏时,最好不要生产,因为如果检测结果发现高效存在泄露的话,那么气溶胶有可能会对你生产的产品造成污染。

对于一般产品,没有超出上次验证的有效期,是不用停产的。其他有特别要求的产品,特殊对待。

2019-10-26 14:55     

验证什么项目没说,车间做什么生产没说,具体有哪些避免污染和交叉污染的措施没说,你是如何考虑风险的也没说,让人怎么给你回答。我觉得你首先要说清楚情况,然后再提问。

2019-10-22 17:59 Hx969