QC实验室阳性菌室的压差要求
QC
请问下老师,对于QC实验室阳性菌室的压差要求是什么? 目前确定的是阳性菌室对相邻的走廊或者缓冲间保持负压,想知道有法规明确说QC阳性菌室对外界大气保持正压还是负压吗?压差梯度是多少? 最好有法规出处,谢谢!
2018-07-26 13:27 张莉     
2个回答

按洁净区压差的要求来设置,法规上国内国外有细小的差别。

2018-09-30 17:32 咩咩最勇敢     

12.5Pa,绝对负压。

2018-09-04 18:05 生孢