根据国家卫生部2012年4月5日领布的《医疗机构消毒技术规范2012版》,臭氧消毒的效率和决定臭氧消毒的浓度(C)要求如下:
空气消毒:在封闭空间内、无人状态下,采用20mg/m3浓度(约10 ppm)的臭氧,作用30分钟,对自然菌的杀灭率达到90%以上,消毒后应通风30分钟以上,人员方可进入;
物体表面消毒:在封闭空间内、无人状态下,相对湿度在70%以上,采用20mg/m3(约10 ppm)浓度的臭氧,作用60分钟至120分钟;
在有人情况下,室内空气中允许臭氧浓度为0.16mg/m3(约0.08 ppm)。
消毒时臭氧发生器最低开机时间的计算
臭氧消毒浓度参考臭氧的半自然半衰期(S)参比状态下为20min左右,1小时的衰退率约为62.25%。
① 臭氧发生量的计算:W=19.63×V/1-0.6225(mg/h)(V为消毒空间体积m3);
② 消毒空间体积(V):
以选择合适的臭氧发生器为前提,设洁净区体积为V1,HVAC系统风管容积为V2,为保持洁净区正压所补充的新风的臭氧消耗量为V3。
V3的确定根据消毒实践,归纳出较可靠的经验公式:V3=HVAC系统循环总风量(m3/h)×25%(假定新风补充量为25%)×10%(保持洁净区正压所补充的新风量)×33.75%(计算应用臭氧半衰率的预算值)即:V3≈循环系统总风量×0.944%
则消毒空间体积为:V=V1+V2+V3
按上述要求,臭氧消毒有效时空气中的臭氧浓度(C)应达到10ppm,折算为19.63mg/m3;臭氧发生器工作1h后,臭氧自然衰退率(S)为62.25%;则选择臭氧发生器的臭氧发生量W(mg/h):