无菌工艺,生产前,VHP前,隔离器泄露测试第一次失败,第二次重新测试
QA
各位老师,
生物制品,新药,临床阶段,临床样品的生产,无菌工艺,在罐装步骤,罐装前,使用C(背景环境)+A隔离器,在隔离器清洁消毒后(VHP),物料装载后,对隔离器测试泄露,第一次测试发现泄露(在批记录中记录了第一次测试没有通过)。
补充:是罐装前,此处是隔离器完成清洁消毒,完成装载物料之后,启动隔离器的泄漏测试。在生产前,隔离器开启VHP模式时发生的问题。波动的原因是轧盖段有一个剔废阀未关闭,造成泄漏测试时轧盖段单腔室的压力波动。因此,关剔废阀后,建批重新启动程序,然后进行第二次泄露测试,通过了。
VHP记录中没有登记失败的原因,没有进行偏差调查,各位老师怎么看?
