一个区域,有多台空调机组控制,可否只开启使用房间的空调机组
QA厂房、设施、设备

一个c区域,每个房间都设置了前室,有多台空调机组控制这个区域,可否只开启使用房间的空调机组,未使用房间可能一两个月不使用对应的空调机组不开,洁净区内整个走廊对所有操作间都是正压,未使用的房间启用前,对其进行彻底的消毒后使用。那么未使用的房间空调机组没开会不会被提出缺陷。 

2025-02-24 08:41 用户w3ta     
3个回答

不建议,该区域各机组送风量的设计应该是基于机组全部开启的情形,单独只开启某个机组需要重新调节风量

2025-02-27 19:47 不住     

不可以,如果只使用哪个房间可以只开启哪个房间,为什么整个洁净区还考虑多级别控制,还考虑同级别不同房间也要有压差控制。
假设生产线内有10个房间,只开3个,剩余的7个完全不在控制之中,对于微生物的繁殖、尘埃粒子的控制是完全失控的。湍流情况下,开启空调系统的房间与不开启空调系统的房间是存在空气交流的。
另外,空调系统停机一两个月你们准备1使用前简单消毒就可以?不怀疑长时间停机下空调系统的控制能力?当前洁净区内的尘埃粒子水平等?

2025-02-24 18:40 用户pidx     

不建议这样做,同一区域的压差系统是相互关联的,如何保证改区域人员不经过或不进去其他房间,等等一系列问题。

2025-02-24 09:45 Duke19