对于D级洁净空调做DQ 确认需注意什么?
其他
需要开展空调DQ 
2025-01-08 08:44 Ssy     
5个回答

D级洁净区空调系统确认一般容易通过,正常的清洁消毒、调整各房间压差、确定各房间换气次数符合要求,一般都是一次性通过。
如果回风口/排风口是灵活的百叶,需要确认百叶正常开启。

2025-03-26 17:58 用户pidx     

确认符合GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准下9.2  净化空气调节系统。

2025-03-23 16:25 用户omlp     

符合能用要求就行了,没什么特别的。

2025-01-10 11:46 任刁刁     

根据设计院涉及图纸,审核相关空调的设计参数。如果条件允许的话,DQ中包含URS中G、M模块符合性追溯。

2025-01-09 10:42 枥木     

DQ目的是确认设计符合URS 中列出的质量用户需求;

GMP中:设计确认应当证明厂房、设施、设备的设计符合预定用途和本规范要求;

详细清查: 设计确认

2025-01-09 08:59 阳光蒲照