ISO14644-1中一句话:

For non-unidirectional airflow cleanrooms or clean zones, locations may not be representative if they are located directly beneath non-diffused air supply air sources

请问,是什么样的位置取样检测微粒没有代表性?没有明白non-diffused air supply air sources的意思。

2016-05-09 16:48 悠悠     
1个回答

对于非单向流洁净区,非散流的气源供应下,取样点没有代表性。

2016-05-21 20:21 识林-树苗 资深专家解答