关于压差监测位点,我见到的很多企业都是放在门口旁边的
QA厂房、设施、设备

关于压差监测位点,我见到的很多企业都是放在门口旁边的,这...这样是不合理的吗?因为理论上来说放在门口其实不是很合理,而欧盟也要求应进行风险评估以决定位置。各位老师所在的企业更多一些,是否见过不放在门口的企业的。

 

2024-09-19 10:07 匿名     
4个回答

压差监测是相对压差,是监测的相邻的两个区域,一般会引起压差波动的是存在开口的位置,如门,传递窗,安全门等,因此如使用机械压差表,放在门口是合适的,同时也是方便记录的。

2024-10-03 15:44 圣人有点冷     

1. 使用了BMS在线监测系统,就根据房间气流评估放置位置,这是在在线监测的,有异常会报警。

2. 如果没有使用在线监测系统,则压差表一般放置在门口,为什么放在门口?答:方便人员定期记录数据

2024-09-28 23:43 魏天杨     

如果是压差表,放在门口镶嵌在墙壁上是最方便的,可以及时的观察洁净区是否正常。不在门口从实际看反而价值低。

但如果是电子传感器与BMS联动的,就不要放在门口,而是要结合功能间内气流方向定位点

2024-09-24 11:21 寒星苍梧     

      法规未明确要求 C/D 需要进行连续监测,但是应基于对风险的判断进行监测,这 个部分需要在 CCS 中进行概述。如果房间/区域之间压差非常关键,比如病毒区与非病 毒区之间,连续的压差监测是更为推荐的。

      关于检测位点,通常大部分企业选择安装在门口。安装门口的考虑点一般是:方便人员 进出观察压差;门打开的时候也是需要维持一定的正压,方便人员观察。当然也有不放 在门口的,但这种一般是 EMS 监控,带有自动报警功能。

2024-09-24 09:49 陆云