A级送风环境应符合如下确认要求(Qualification requirements)和环境监测要求。
1、确认要求:
• 确认仅是静态要求。静态是指送风打开,所有生产设备均已安装就绪,但没有生产活动且无操作人员在场的状态。;
• 应检测悬浮粒子,并符合A级要求。探头应位于过滤空气的供应点上;
• 应进行烟雾试验,不要求有单向流,但应证明对瓶子的有效保护,并证明没有房间的空气卷入/混入需有效保护的空间;
• 应有气流速度的限度标准并说明理由。请注意,由于轧盖的风险与产品暴露灌装所受污染的风险有所不同,不强求“A级送风”的风速与A级区相同。
2、环境监测要求:
• 企业应通过风险评估,规定悬浮粒子和微生物的监测要求(企业自定,无法定要求);
• 不需要对该区域的悬浮粒子进行连续监测。